笔者根据多年施工的实际经验及有关知识,浅谈此裂缝的有关见解,诚望起到抛砖引玉作用,早日找到治理此通病的措施。
一、常见的裂缝
1、直接在梁底与填充墙体交接处,裂缝较为平直、且贯通至柱边或墙体转角处,比较有规律性。裂缝粗细不一,粗缝形状与批荡层强度有关,强度较高的梁底方向有分叉(见图1示)。
2、变相延伸在梁底以下几皮砖处,大概在楼层间墙体上部的1/3位置,裂缝出现对应在砖缝位置上,与水平砖缝走向基本一致,且裂缝相对较短,较为细微(见图2示)。
以上两种情况通常出现在外墙墙体上,内墙相对较少、不明显。裂缝大小与楼层高度、日照情况、砌体砂浆强度、批荡层(结合层)强度有关。楼层越高、日照时间越长(特别在西面)、温差越大、砌体砂浆强度越低、批荡层(结合层)强度越低,裂缝越大(顶层表现尤为突出);相反,裂缝越小,甚至较难发觉。室内裂缝较易发现,且与砌体水平灰缝基本一致;室外裂缝较难发现,且出现在对应室内裂缝最近外墙饰面砖(石)缝上。
二、裂缝的原因
笔者认为产生裂缝的主要原因是材料的收缩变形和温度变形引起的。混凝土和砖砌体的线膨胀系数不同,混凝土的线膨胀系数为10×10-6,砖砌体的线膨胀系数约为5×10-6,混凝土的线膨胀系数是砖砌体的2倍。当建筑物受到季节气候(春夏秋冬)环境的不停的循环影响,使结构周期性不停地胀缩,混凝土和砖砌体的线膨胀系数不同,在它们接触面间产生水平方向温差应力,使它们处于受拉应力状态,当实际应力超过它们之间粘结材料(砂浆)的抗拉强度时,便出现我们%见%裂缝。建筑物顶层,由于天面混凝土与墙体温差较大,更容易出现大的裂缝。
另外一个主要原因是施工不当造成的。工期紧,技术质量交底不清,管理不到位,砖砌体在施工工艺和质量上不符合施工规范要求(砖墙每天砌凝高企以不超过1.8米为宜),一次砌筑到位(到梁底),特别层高较高的楼层,再加上砂浆强度达不到设计要求,灰缝不饱满,顶梁砖灰缝不满浆,砖挤压不实,墙体未干已完成批荡层,当墙体自身沉降时再加上温度影响,造成裂缝。砖砌体在浸水时体积膨胀,在失水时体积收缩,它的干缩变形是比较大的,变形土度约为(+2~-1)×10-4,干缩变形约为-0.2mm/m,而按线膨胀系数,当温度变化1℃时的变形仅有0.01mm/m,可见砌体的干缩变形约等于温差为20℃时的变形;砂浆在发展强度时,亦发生干缩变形,且收缩量较大。所以,在墙体干缩过程当中,在其自重的作用下,下沉位移相对来说是比较大的,裂缝也较为明显。这在建筑物顶上几层尤为突出,因在施工工艺上来说,砌墙由下至上,而批荡则由上至下施工,造成顶上几层墙体干缩时间较下几层少,故裂缝从上至上由粗%细、由多变少。
还有一个容易忽视的原因,个别设计砌体砂浆强度不够,甚至低于M5,造成混凝土与墙体粘结力不够,产生裂缝。
图2所示裂缝是施工处理误区所造成的。施工单位为了减少或消除此类裂缝,简单片面地认为,局部提高梁底几皮砖的砂浆强度、或用水泥砂浆代替混合砂浆,就可以避免裂缝的产生。其实,裂缝只是变相转移到高强度砂浆砌筑的砌体与普通砂浆砌筑的砌体之间的水平灰缝处,治标不治本。高强度砂浆砌筑的那部分砌体与混凝土粘结牢固,连成一个整体,相对于普通砂浆砌筑的砌体来说,一样存在着干缩等变形,裂缝就产生在较为薄弱的位置,只是下部分墙体的沉降位移和收缩量相应减小,裂缝相应较小而已。
三、治理裂缝的措施
根据裂缝的原因分析,建议提出以下几种措施,相互结合,相辅相成。
(一)、在施工上,严格按照有关施工规范、规程等要求施工,确保施工程序,搞好施工质